Я вчера прикинул, у меня получилось что-то около 0,5 атм на 30 метров трубы внутренним диаметром 15, при расходе 0,2 л/с (12 л/мин), это расчетный расход горячей воды для душа. Прямой трубы, без поворотов. На повороты еще добавится. Ну и при трубе 19 мм что-то около 0,2 атм.
У вас к душу сколько труб подходит? Две, горячая от бойлера + холодная?
Ответить с цитированием
  #12  
Старый 15.06.2013, 17:28
Аватар для xandr75
xandr75 xandr75 вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 06.09.2012
Адрес: Россия, Дзержинский МО
Сообщений: 295
Сказал(а) спасибо: 1,654
Поблагодарили 4,554 раз(а) в 269 сообщениях
Цитата:
Сообщение от a12377777 Посмотреть сообщение
Вводные:
есть насос не погружной 800ватт станция -атмосферы 2 дает на выходе (но думаю меньше)
есть бойлер (вход на воду 9мм диаметр и минимально требуемое давление 0.7атм) для душа


надо протянуть трубу на расстояние 30 метров по горизонтали чуть с уклоном вниз,далее на метр вверх в бойлер

индейское чутье подсказало, что надо брать трубу с внутренним диаметром 15 мм (куплена),ибо и внутреннее трение меньше и масса толкаемой воды меньше и тонкая труба не так мозолит взор

теперь почитав немного http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Бернулли
думаю,что надо было брать 19 мм

есть мнения? будет ли толк от дополнительных затрат?
не хочется 20 раз переделывать
А все-таки откуда будет подаваться вода к непогружному насосу и далее к бойлеру? Если из колодца-скважины , то каким насосом и с какой глубины?
Ответить с цитированием
  #13  
Старый 15.06.2013, 17:30
Аватар для xandr75
xandr75 xandr75 вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 06.09.2012
Адрес: Россия, Дзержинский МО
Сообщений: 295
Сказал(а) спасибо: 1,654
Поблагодарили 4,554 раз(а) в 269 сообщениях
Цитата:
Сообщение от babangida Посмотреть сообщение
Я вчера прикинул, у меня получилось что-то около 0,5 атм на 30 метров трубы внутренним диаметром 15, при расходе 0,2 л/с (12 л/мин), это расчетный расход горячей воды для душа. Прямой трубы, без поворотов. На повороты еще добавится. Ну и при трубе 19 мм что-то около 0,2 атм.
Плюс еще 0,2-0,5 Атм на сам бойлер.
Ответить с цитированием
  #14  
Старый 15.06.2013, 17:32
Аватар для a12377777
a12377777 a12377777 вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 4,585
Сказал(а) спасибо: 1,744
Поблагодарили 10,453 раз(а) в 2,529 сообщениях
Цитата:
Сообщение от babangida Посмотреть сообщение
Я вчера прикинул, у меня получилось что-то около 0,5 атм на 30 метров трубы внутренним диаметром 15, при расходе 0,2 л/с (12 л/мин), это расчетный расход горячей воды для душа. Прямой трубы, без поворотов. На повороты еще добавится. Ну и при трубе 19 мм что-то около 0,2 атм.
У вас к душу сколько труб подходит? Две, горячая от бойлера + холодная?
две конечно
так в 19-ой будет давление больше?
__________________
Hастоящему индейцу завсегда везде ништяк.
Ответить с цитированием
  #15  
Старый 15.06.2013, 17:35
Аватар для a12377777
a12377777 a12377777 вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 4,585
Сказал(а) спасибо: 1,744
Поблагодарили 10,453 раз(а) в 2,529 сообщениях
Цитата:
Сообщение от xandr75 Посмотреть сообщение
А все-таки откуда будет подаваться вода к непогружному насосу и далее к бойлеру? Если из колодца-скважины , то каким насосом и с какой глубины?
в этих данных для этой задачи нет смысла, ибо есть данность-насос и 2 выбора труб. вопрос только в какой из них насос выдаст большее давление на выходе и какова эта разница-существенная ли?

проще так:2 одинаковых насоса (неважно откуда они там что черпают) и 2 разные трубы одинаковой длинны
__________________
Hастоящему индейцу завсегда везде ништяк.
Ответить с цитированием
  #16  
Старый 15.06.2013, 17:44
Аватар для babangida
babangida babangida вне форума  
Корреспондент Watch.ru
 
Регистрация: 20.05.2009
Адрес: Россия, Калининград
Сообщений: 6,475
Сказал(а) спасибо: 12,215
Поблагодарили 16,160 раз(а) в 3,411 сообщениях
В бойлере со стороны нагреваемой воды потерь давления нет. Ну есть конечно какой-то мизер, но ими можно пренебречь

a12377777, какая разница, больше напор будет или меньше. Напор должен быть достаточным. Вы говорите, что насос дает напор 2 атм, а у душа надо 0,7. 2 минус 0,7 атм потерь в трубе, минус всякие повороты труб, входы-выходы, 0,7 атм у душа всяко останется
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по реплику Tag Heuer Grand Carrera Agshah Подделки часов, "копии часов" 10 30.01.2013 01:33
Вопрос про референс часов Perrelet goodmin Другие швейцарские часы 1 23.08.2011 18:39
Вопрос по Ulysse Nardin GMT± Big Date Ladies Чупакабра Ремонт часов и обслуживание 12 20.06.2008 02:07


Часовой пояс UTC +3, время: 07:07.