По вытяжкам:
Мощность и высота монтажа зависят от типа варочной поверхности.
В случае газа мощность желательно от 800 куб.м\час, высота монтажа - 80 см.
Если у вас электрика - вытяжку можно послабее, высота монтажа - в таком случае - 60 см.

Шум сильно зависит от пропускной способности вентканала, количества поворотов трубы, что идет от вытяжки к вентиляции (или засоренности угольных фильтров в случае выпуска воздуха назад в помещение).
То что вытяжка способна прокачать ХХХ кубов в час вовсе не значит, что сколько будут готов прогнать через себя вентиляционный канал или фильтр. Как результат - вытяжка повышает мощность и соответственно растет шум.
Из фирм-производителей вытяжок я считаю оптимальным выбором Cata: http://www.cata.es/en-us/catalog/hoods.html
Желательно брать вытяжку не телескопическую, а купольную, без дизайнерских изысков вроде стеклянного экрана.
Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо! Yurgens за это сообщение:
Baroque (24.08.2013)
  #12  
Старый 22.08.2013, 18:46
Аватар для babangida
babangida babangida вне форума  
Корреспондент Watch.ru
 
Регистрация: 20.05.2009
Адрес: Россия, Калининград
Сообщений: 6,477
Сказал(а) спасибо: 12,217
Поблагодарили 16,170 раз(а) в 3,412 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Yurgens Посмотреть сообщение
То что вытяжка способна прокачать ХХХ кубов в час вовсе не значит, что сколько будут готов прогнать через себя вентиляционный канал или фильтр. Как результат - вытяжка повышает мощность и соответственно растет шум.
Все наоборот, шум будет бОльшим при полном расходе, чистых фильтрах и нормальном вентканале. При засоренных фильтрах вытяжка будет работать тише.
Ответить с цитированием
  #13  
Старый 22.08.2013, 18:49
Аватар для БелыйПарс
БелыйПарс БелыйПарс вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 19.01.2009
Адрес: Ленинград
Сообщений: 4,279
Сказал(а) спасибо: 3,215
Поблагодарили 4,469 раз(а) в 1,940 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Yurgens Посмотреть сообщение
Желательно брать вытяжку не телескопическую, а купольную, без дизайнерских изысков вроде стеклянного экрана.
А можно расшифровать? И почему?
Ответить с цитированием
  #14  
Старый 22.08.2013, 19:34
Аватар для mvm2013
mvm2013 mvm2013 вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 13.01.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 253
Сказал(а) спасибо: 2,656
Поблагодарили 1,728 раз(а) в 673 сообщениях
Посмотрите Ardo.
У меня так же, кухня с залом совмещена. Вытяжка уже старовата, из серии 60 inox, но в полне устраивает и по тяге и по шуму, т.е. в зале ее не слышно. Фильтры, два аллюмин., съемные, промываются силитом элементарно. Стиль: металл - стекло.
Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо! mvm2013 за это сообщение:
Baroque (23.08.2013)
  #15  
Старый 22.08.2013, 21:34
Аватар для alex68
alex68 alex68 вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 28.02.2009
Адрес: СССР
Сообщений: 3,100
Сказал(а) спасибо: 4,312
Поблагодарили 13,049 раз(а) в 1,801 сообщениях
Наша называется Крона
Ответить с цитированием
  #16  
Старый 23.08.2013, 11:12
Аватар для Yurgens
Yurgens Yurgens вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 07.07.2010
Адрес: Rovno, UA
Сообщений: 700
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили 1,489 раз(а) в 428 сообщениях
Цитата:
Сообщение от babangida Посмотреть сообщение
Все наоборот, шум будет бОльшим при полном расходе, чистых фильтрах и нормальном вентканале. При засоренных фильтрах вытяжка будет работать тише.
Возможно, вытяжки разных производителей работают по разному, но мои 2 вытяжки работают именно так, как я описал. В случае возрастания сопротивления воздушному потоку вытяжка повышает обороты двигателя, чтобы прокачать заявленный объем воздуха – в результате растет шум.
Можете сами провести эксперимент даже в магазине: если разрешат – включите вытяжку и попробуйте прикрыть ладонью выходное отверстие: увидите возростет шум, или нет.

Цитата:
Сообщение от БелыйПарс Посмотреть сообщение
А можно расшифровать? И почему?
Телескопические вытяжки – те что встраиваются в кухонную мебель, у них одна часть вытяжки высовывается из другой. Такой тип вытяжек менее эффективен, чем купольные, поскольку через ту половинку, что выезжает выступает просто экраном, воздух через нее не втягивается. Плюсы у них тоже есть: более компактная конструкция вытяжка занимает меньше места, ее проще совместить с кухонным шкафчиком.

Купольная вытяжка – классический «колпак» над плитой. Больше площадь втягивания воздуха, как правило мощнее встраиваемых моделей, проще конструкция (нет выезжающей части), но необходимо больше места для монтажа.

На счет дизайнерских изысков: есть часть вытяжек в форме не купола, а стоящего под углом прямоугольника, чаще всего из стекла или стеклокерамики. Выглядит такая вытяжка эффектно, работает тоже не плохо, но за ней нужен частый уход, поскольку на стеклянных поверхностях хорошо видны следы жира и пыль. Правда, если в доме готовят не много, возможно, этот недостаток и не актуален.
Ответить с цитированием
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Yurgens за это сообщение:
sl361 (23.08.2013), БелыйПарс (23.08.2013)
  #17  
Старый 23.08.2013, 12:10
Аватар для Bus
Bus Bus вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 14.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,868
Сказал(а) спасибо: 5,547
Поблагодарили 3,854 раз(а) в 1,349 сообщениях
Отпишусь и я мож кому згодицо. Возникла проблема - после ацуцтвия в квартире с закрытим окнами (на несколько дней, или например даже в течение дня зимой) в кваритре появлялся посторонний запах. Квартира многокваритрного многоэтажного дома. Вызвал вентиляционщиков... Пришедший специалист все пояснил и показал на конкретных примерах.
Примерно следующее:
нормы, правила и конструкции современной вентиляции очечественной строяцо по сссэровским наработкам еще. Которые базировались на принципах естественной приточной вентиляции (через неплотные сопряжения элементов деревянных окон и дверей) и вытяжногй вентиляции через вентканалы.
Что имеем сегодня? Не принципы, ни конструктив, ни нормы не изменились.... Однако вместо деревянных окон стали ставить пластик/металлические конструкции и т.п. - очень герметичные (с точки зрения старых принципов приточки) окна. Которые отсекли приточку. Вытяжная вентиляция не спосона ничего вытянуть, поэтому вместо вентиляции мы имеем непредсказуемые перетоки внутри дома . Откуда и запахи.

В подтверждение он попросил закрыть окна. взял тетрадный листок и приложил его к окну вытяжной вентиляции. Как только он отпустил - лист здуло даж с некоторым ускорением. И какую ты вытяжку (в разумных пределах - бытовую всмысле) не ставь - изменить сие она буит не в состоянии.
Затем он попросил сделать мааааахоньку щелку в уличном окне. И снова приложил листок. Тот примагнитился намертво - вытяжка стала работать как турбовытяжка безовсяких приспоболений...
Затем он порекомендовал посмотреть в тырнетах, прикупить и установить в окна гидроклапан, который наведет поярдок с вентиляцией... Пример этого (с подтверждением сказанных слов кстати!) привожу http://air-box.ru/ru/index (не реклама есичо - нагуглил токашо).

Так что - наведите порядок здесь, а там глядишь - и вытяжко искаемая станет скорее элементом кухонного дизайна, чем функционльаной необходимостью
__________________
IMHO
Ответить с цитированием
  #18  
Старый 23.08.2013, 12:36
Аватар для babangida
babangida babangida вне форума  
Корреспондент Watch.ru
 
Регистрация: 20.05.2009
Адрес: Россия, Калининград
Сообщений: 6,477
Сказал(а) спасибо: 12,217
Поблагодарили 16,170 раз(а) в 3,412 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Yurgens Посмотреть сообщение
Возможно, вытяжки разных производителей работают по разному, но мои 2 вытяжки работают именно так, как я описал. В случае возрастания сопротивления воздушному потоку вытяжка повышает обороты двигателя, чтобы прокачать заявленный объем воздуха – в результате растет шум
Вентилятор сам повышать или понижать обороты двигателя сам не может. Мощность двигателя зависит от сопротивления сети, на "чистой" сети мощность максимальная, на "грязной" минимальная

Например



Внизу кривая мощности, слева минимум - это грязная сеть, нулевой расход, справа максимум - чистая сеть, максимальный расход
Ответить с цитированием
  #19  
Старый 23.08.2013, 12:48
Аватар для Yurgens
Yurgens Yurgens вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 07.07.2010
Адрес: Rovno, UA
Сообщений: 700
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили 1,489 раз(а) в 428 сообщениях
Цитата:
Сообщение от babangida Посмотреть сообщение
Вентилятор сам повышать или понижать обороты двигателя сам не может.
Двигатель обороты самостоятельно менять не может, а вот "обвязка" вполне может контролировать количество прокачиваемого воздуха и в зависимости от этого регулировать скорость вращения турбины. Вытяжка - это ведь не только "моторчик с пропеллером".

Пишу про то, что видел собственными глазами. Для сильно сомневающихся могу снять видео.
Хотя, я не исключаю вариант, что есть вытяжки, которые работают по другому, а посему, спорить не буду.
Ответить с цитированием
  #20  
Старый 23.08.2013, 12:49
Аватар для Саня
Саня Саня вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 02.08.2009
Адрес: зяби и хляби
Сообщений: 2,646
Сказал(а) спасибо: 4,811
Поблагодарили 5,173 раз(а) в 2,827 сообщениях
Цитата:
Сообщение от babangida Посмотреть сообщение
Мощность двигателя зависит от сопротивления сети, на "чистой" сети мощность максимальная, на "грязной" минимальная
не мощность двигателя, а производительность(в куб.м.) вентилятора

кстати, на вашем графике максимальная производительность
вентилятора(450 м.куб/час) достигается при сопротивлении
воздуховодов в 25Па, соответственно, при сопротивлении сети
равной 0 производительность вентилятора тоже равна 0
(также производительность вентилятора равна нулю, когда
сопротивление сети становится равной бесконечности
(350Па для вентилятора на графике)