Часовой форум Watch.ru - Показать сообщение отдельно - Часы для инженера
Показать сообщение отдельно
  #127  
Старый 01.01.2020, 10:31
Аватар для denis4001
denis4001 denis4001 вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 26.04.2011
Адрес: Россия, Новосибирск
Сообщений: 1,925
Сказал(а) спасибо: 482
Поблагодарили 10,939 раз(а) в 1,002 сообщениях
Цитата:
Сообщение от ValentinDudinka Посмотреть сообщение
Не в обиду, но не редки случае когда проектировщики сами не знают, что напроектировали. А по сути проекты делают студенты.

Проект на капитальный ремонт здания полиции в сельском поселении:
-. В проекте отсутствует расчетная мощностью, установленной мощность, коэффициент спроса, коэффициент мощности, расчетная токовая нагрузка, годовой расход электроэнергии.
-. Исходя из предыдущего пункта, каким образом выбирается выключатель автоматический и трансформаторы тока на вводе?
-. Не указана марка и сечение вводного кабеля.
-. На вводе трансформаторы тока ТТИ-40 400/5 А, выключатель автоматический 200А. Спецификация позиция 3 трансформаторы тока ТТИ 200/5 А
Таких замечаний по этому проекту на 4 листах только по электрике и сетям связи, а еще общестрой, вентиляция, отопление, водоснабжение и водоотведение. И это не исключение, а скорее правило...
Это значит, что проект делал какой-то менеджер...
__________________
Работать надо не 12 часов, а головой... Стив Джобс

Когда у вас портятся часы, есть два выхода: бросить их в огонь или отнести к часовому мастеру. Первое - быстрее... Марк Твен
Ответить с цитированием