Цитата:
У меня резьба нормальная и ни разу пинцет не соскакивал, ничего не подкладываю и не царапается. Двухточечного ключа за глаза. |
Цитата:
|
В 3049 оставить плату в обойме без дисплея, поставить в отсеки две батарейки и соединить их через мультиметр (вместо верхнего контакта - прижима. Мультиметр в режиме микроампер.
|
Цитата:
|
Вынуть батарейки и измерить сопротивление на контактах батареек. Должно быть около 50кОм
|
Чето то по ходу я не того намерил..
Вот такой сабж, ткните носом если не трудно https://e.radikal.host/2025/03/04/Sc...04-1536102.png Теперь уже завтра, сегодня торопился и чето намудрил |
Микроамперы меряют на DCA 2000 мю.
|
Цитата:
|
Итак, замерил сегодня самый "кушающий" модуль. Элементы уходят менее чем за месяц.
Показания с ЖКИ(ЦИЖ-6,78г) - 11мкА. Показания модуля со снятым ЖКИ - 9мкА. |
Тогда есть маленький секрет. У минусовой лапки с завода идет кусочек клейкой ленты сбоку, на ножке. Там может разряжаться один из элементов питания, при носке периодически касаясь плюсовым корпусом на контакт. Частая проблема. Ну и крышка. Общий контакт (на винтике) можно заизолировать от крышки.
|
Цитата:
|
Где он припаивается он из круглого становится прямоугольным, ножка. Вот её тоже надо заизолировать в версиях до 1978 года.
|
Цитата:
На передней прижимной пластине ЖКИ один из четырех крепежных винтиков проворачивался в холостую. Застопорил и поджал его с помощью кусочка веревочки пропущенной в отверстие. Поставил новые элементы и наверное часы этот месяцок отношу, послежу непосредственно за ходом и что теперь будет с потреблением. |
В полку прибыло
Вложений: 3
Уважаемые форумчане, подскажите по датировке какого года аппарат?
Точность хода радует и в светлую погоду носить приятно. "ЭЛЕКТРОННЫЕ" и Маска сливового цвета мне очень нравится, но непонятно одно, как ОТК пропустил темные надписи на маске на темном фоне? Мб какие то заминки на производстве, брак и т.п? Вложение 3850971 Вложение 3850972 Вложение 3850973 |
Сентябрь 1978 года, однако.
|
Два с половиной месяца - элементы живые, просадки сегментов не наблюдается. Точность в норме.
Как есть причиной была минусовая лапка. Технический косячок, скрытая мелочь о которой и не догадаешся даже. Спасибо Андрею за подсказку. |
ОТК к дизайну не имеет никакого отношения.
|
Вложений: 2
Пришла пора перепаивать кварц на двух своих кирпичиках.
Заодно поменял кварц на 206 и 206 Литий. Перепаивать кварц нравится, это не сложно. Бочонки кварца 2x6 подходят хоть для 202 модели, хоть для 55. Остаётся проверить точность и добить ее до приемлемых для меня значений подстроечником. Единственное не решаюсь пока менять кварц на электронике 1 терминатор, там раз в месяц подвожу на минуту вперёд. Вложение 3875234 Вложение 3875233 |
Чем больше кварц тем он точнее работает. Менять кварцы как батарейки хм. А можно просто найти неисправность.
|
Кварцы (особенно крупные типа "лодочка") деградируют со временем - частота постепенно (иногда резко) едет в плюс, также может снижаться добротность.
|
Часовой пояс UTC +3, время: 02:29. |