Часовой форум Watch.ru (http://forum.watch.ru/index.php)
-   Офтопик (http://forum.watch.ru/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Гидродинамика-вопрос. (http://forum.watch.ru/showthread.php?t=172954)

babangida 15.06.2013 16:01

Я вчера прикинул, у меня получилось что-то около 0,5 атм на 30 метров трубы внутренним диаметром 15, при расходе 0,2 л/с (12 л/мин), это расчетный расход горячей воды для душа. Прямой трубы, без поворотов. На повороты еще добавится. Ну и при трубе 19 мм что-то около 0,2 атм.
У вас к душу сколько труб подходит? Две, горячая от бойлера + холодная?

xandr75 15.06.2013 17:28

Цитата:

Сообщение от a12377777 (Сообщение 1930595)
Вводные:
есть насос не погружной 800ватт станция -атмосферы 2 дает на выходе (но думаю меньше)
есть бойлер (вход на воду 9мм диаметр и минимально требуемое давление 0.7атм) для душа


надо протянуть трубу на расстояние 30 метров по горизонтали чуть с уклоном вниз,далее на метр вверх в бойлер

индейское чутье подсказало, что надо брать трубу с внутренним диаметром 15 мм (куплена),ибо и внутреннее трение меньше и масса толкаемой воды меньше и тонкая труба не так мозолит взор

теперь почитав немного http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Бернулли
думаю,что надо было брать 19 мм

есть мнения? будет ли толк от дополнительных затрат?
не хочется 20 раз переделывать

А все-таки откуда будет подаваться вода к непогружному насосу и далее к бойлеру? Если из колодца-скважины , то каким насосом и с какой глубины?

xandr75 15.06.2013 17:30

Цитата:

Сообщение от babangida (Сообщение 1931580)
Я вчера прикинул, у меня получилось что-то около 0,5 атм на 30 метров трубы внутренним диаметром 15, при расходе 0,2 л/с (12 л/мин), это расчетный расход горячей воды для душа. Прямой трубы, без поворотов. На повороты еще добавится. Ну и при трубе 19 мм что-то около 0,2 атм.

Плюс еще 0,2-0,5 Атм на сам бойлер.

a12377777 15.06.2013 17:32

Цитата:

Сообщение от babangida (Сообщение 1931580)
Я вчера прикинул, у меня получилось что-то около 0,5 атм на 30 метров трубы внутренним диаметром 15, при расходе 0,2 л/с (12 л/мин), это расчетный расход горячей воды для душа. Прямой трубы, без поворотов. На повороты еще добавится. Ну и при трубе 19 мм что-то около 0,2 атм.
У вас к душу сколько труб подходит? Две, горячая от бойлера + холодная?

две конечно
так в 19-ой будет давление больше?

a12377777 15.06.2013 17:35

Цитата:

Сообщение от xandr75 (Сообщение 1931676)
А все-таки откуда будет подаваться вода к непогружному насосу и далее к бойлеру? Если из колодца-скважины , то каким насосом и с какой глубины?

в этих данных для этой задачи нет смысла, ибо есть данность-насос и 2 выбора труб. вопрос только в какой из них насос выдаст большее давление на выходе и какова эта разница-существенная ли?

проще так:2 одинаковых насоса (неважно откуда они там что черпают) и 2 разные трубы одинаковой длинны

babangida 15.06.2013 17:44

В бойлере со стороны нагреваемой воды потерь давления нет. Ну есть конечно какой-то мизер, но ими можно пренебречь

a12377777, какая разница, больше напор будет или меньше. Напор должен быть достаточным. Вы говорите, что насос дает напор 2 атм, а у душа надо 0,7. 2 минус 0,7 атм потерь в трубе, минус всякие повороты труб, входы-выходы, 0,7 атм у душа всяко останется


Часовой пояс UTC +3, время: 07:51.